Здравствуйте.
Именно тёплыми полами я никогда не занимался.
Приятель спросил, как выполнить водяной тёплый пол в существущей девятиэтажке (СО однотрубная П образная).
Я подумал, и сказал что законными методами водяной теплоый пол не сделать. Если только электрический.
Я прав или нет?
jota
Технически возможно, поставив вместо радиатора после перемычки узел регулирования с насосом. Практически, согласовать нельзя будет. Не потому, что это плохо или изменится гидравлика стояка (гидравлику несложно увязать), а потому, что никто не делал...
Daymonic
Цитата(jota @ 26.3.2008, 12:17) [snapback]234927[/snapback]
Технически возможно, поставив вместо радиатора после перемычки узел регулирования с насосом. Практически, согласовать нельзя будет. Не потому, что это плохо или изменится гидравлика стояка (гидравлику несложно увязать), а потому, что никто не делал...

biggrin.gif Делать то делали, а вот согласовывать ни кто не собирался, прецедентов наверное нету
Allar
Безопасней будет делать не через узел смешивания а через теплообменник.
Yaushev
безопасней электрический сделать, и не городить узлы смешения, насосы и теплообменники smile.gif
Allar
самый безопасный вообще ничего не делать.